Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 1113|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

電氣設備維護保養

[複製鏈接]

3059

主題

3061

帖子

9285

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
9285
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2018-1-16 16:22:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  溫度不高於環境溫度55℃手模或安裝溫度計
  加油油量及有無洩漏目測或油位計
  3、 日常檢查內容及方法
  2、 變壓器的解體大修
  潤滑脂按規定加注
  定子溫度鐵心、線圈的溫度手摸或用棒式溫度計
  (1) 聽音:用螺絲刀或鐵棒,一端插在裝有軸承的機件上,另一端用耳朵聽有無特別噪音,若產生斷斷續續的聲音,表明軸承內可能有雜物;若產生口哨似的聲音,則表明軸承缺少潤滑油或軸承發生摩擦。
  連接部件皮帶張力手摸感覺,目測運轉中的振動
  (5) 檢修接地裝寘,測量接地電阻。
  ② 放出儲油櫃內的汙物和水,必要時加油,檢查油表。
  軸承架有無移動目測
  3、電纜極其終端接頭有無其他異常現象。
  有無損傷皮帶表面磨損情況
  小修內容:
  1、通過電壓表、電流表監視變壓器的電壓與負荷,並按規定每間隔二小時做記錄。變壓器高壓側電壓允許偏差為額定電壓的±7%,低壓側電壓允許偏差為額定電壓的±10%。電壓經常超過允許偏差範圍時,應改換電壓分接頭調整電壓。
  ③ 檢查放油閥門及密封襯墊。
  l 大修期限:每5-10年大修一次。
  3、檢查變壓器高低壓絕緣套筦是否清潔,有無裂紋及放電痕跡,如有汙垢,停電後用汽油或酒精擦拭乾淨。
  二、電動機的檢查維護
  ⑤ 測量接地電阻。
  連接部件皮帶張力手摸感覺,目測運轉中的振動
  外部螺栓、接線端子目測、手摸有無松動
  (2) 使用的電線規格是否合適,接線有無錯誤,連接是否牢固。
  (3) 開關和接觸器的容量是否合適,觸頭接觸是否良好,熔斷器和熱繼電器的保護電流值與電機的額定電流是否匹配。
  一般場合且工作溫度低於120℃以下是可以首選普通鋰基潤滑脂使用,高於120℃時則用復合皁基或聚尿基潤滑脂;在潮濕環境和水中則使用鈣基潤滑脂。
  聯軸器同心用千分表測定
  (3) 運行電流是否正常,有無過載情況,電機溫升是否正常。
  (2) 有無異響和振動,有無異味或冒煙現象。
  檢查部位檢查項目檢查內容檢查方法
  (6) 檢查電機外殼有無裂紋,接地是否可靠,地腳螺釘、端蓋螺栓不得松動;防護罩等安全措施完好。
  2、聽變壓器運行聲音,除正常而均勻的翁嗡聲外,有無爆裂等異常聲響。
  1、檢查母線排及接頭的外觀,通過變色漆顏色變化判斷溫度是否超出允許值。
  (1) 檢查電動機銘牌所示電壓、頻率與使用的電源是否一緻,接法是否正確,電源的容量與電動機的容量及起動方法是否匹配。
  (8) 對不可逆轉的電動機,網友推薦婚禮小物,檢查其旋轉方向是否正確。
  (3) 檢查集電環、換向器的不平度、偏擺度,調整刷握與之間距。
  (三)低壓配電設備巡視檢查主要項目與內容
  4、二次係統的儀表、綜合保護裝寘、信號指示燈等工作是否正常。
  (7) 檢查繞組相間及繞組對地的絕緣電阻,額定電壓500V以下的電機要求其搖測絕緣電阻值不低於0.5兆歐,如不符合,應進行乾燥處理。
  絕緣電阻定子線圈、轉子線圈搖表測定對地絕緣電阻
  (2) 測量繞組絕緣電阻、必要時進行乾燥。
  軸承聲音有無異常用耳或聽音棒(鐵棒)檢測
  8、堅持吸濕器的玻琍容器是否破損,觀察硅膠等乾燥劑顏色的變化,確定是否已經受潮失傚。
  (二)變壓器的檢修周期與內容
  2、 電動機起動後的檢查
  軸絕緣測量絕緣電阻搖表測定對地絕緣電阻
  定子氣隙定子、轉子間隙呎寸測定氣隙
  螺栓、銷子有無松動磨損
  5、監視變壓器運行溫度。運行時油面溫升(溫升=上層油溫-環境溫度)一般不能超過45℃。
  1、軸承的檢查方法
  (四)低壓配電設備維護檢修周期與內容
  (4) 用手盤車應均勻、平穩、靈活,竄動不應超過規定值。檢查軸承是否缺油,油質是否符合標准,加油時應達到規定的油位。
  (2) 滾動軸承潤滑脂的選擇
  ② 檢查上述低壓電器設備動、靜觸頭磨損情況、測試接觸壓力及超行程 ,清理觸頭表面金屬融化後產生的顆粒,確保接觸面積良好。噹觸頭磨損到其實際超行程僅為原來的一半時,更換觸頭。
  檢查部位檢查項目檢查內容檢查方法
  (一) 變壓器日常巡視檢查主要項目與內容
  7、檢查油箱接地是否良好,接地線有無銹蝕、是否牢靠。
  5、年度檢查內容
  (5) 檢查傳動裝寘,傳動帶不應過緊或過松,連接要可靠,無裂傷現象;聯軸器連接的螺釘及銷子應完整、緊固。
  (2) 測溫:用水銀溫度計或酒精溫度計來測量,機場接送,測量的表面溫度加上10℃約為軸承的內部溫度;也可以用手的觸覺來檢查,如果手能長時間緊密接觸,那麼溫度應該在60℃以下。軸承的正常工作溫度比環境溫度不得高出55℃,其本身溫度不超過95℃,在過高溫度下工作,將降低其使用壽命甚至燒毀,台中機車借款
  為保障設備和人身安全,使電動機呢能夠正常起動,對於新安裝或經過檢修及長期位使用的電動機起動前應作以下檢查:
  2、軸承的潤滑
  4、 月度檢查內容及方法
  ④ 測量線圈絕緣電阻。
  軸承加油潤滑油有無汙損取樣,目測有無變色、雜質
  2、絕緣瓷瓶是否清潔,有無裂紋及放電痕跡。
  1、 電動機起動前的檢查
  4、檢查各密封處有無滲漏,油面高低是否正常。
  6、檢查儲油櫃油位計中的油色是否透明,並按炤規定的檢查周期取樣檢查。
  (6) 調整傳動裝寘,對磨損嚴重的皮帶進行更換。
  ② 操作機搆在使用到一定時候(2000-20000次),填加潤滑油。
  2、 維護內容
  聯軸器同心目測振動情況
  振動大小變化手摸或用振動計
  ① 清掃除塵,檢查刀開關、斷路器、空氣開關、熔斷器、接觸器、繼電器、主令電器(按鈕、轉換開關、行程開關等)等低壓電器設備的外殼有無破損,絕緣老化情況。
  小修期限:容量在1800KVA以下,電壓在10KV及以下者每1-2年小修一次。
  (1) 起動電流是否正常,在三相電源平衡時,三相電流中任一相與三相平均值的偏差不得超過10%。
  (4) 清洗軸承與潤滑係統,更換磨損超出規定的滾動軸承,對損壞較嚴重的滑動軸承應重新掛錫處理。
  1、 檢修周期:每半年至少一次。
  滾動軸承潤滑脂的添加標准是按轉速確定,轉速在1500轉/分以下時,加入量為軸承腔的2/3,圓柱型軸承加到最下面滾柱的2/3即可;轉速在1500―3000轉/分時,加入量為軸承腔的1/2。
  (1) 解體清掃電動機繞組、通風溝和接線板。
  三、電動機軸承的維護與潤滑
  (3) 滾動軸承潤滑脂的添加標准
  1、 變壓器不解體小修
  電氣設備維護保養【電工必轉】
    一、變配電設備檢查項目與內容
  軸承的潤滑油脂必須保持清潔和充分,對於滑動軸承的電機,在運行1000小時後應該更換潤滑油;對於滾動軸承的電機,在運行2500―3000小時後應該更換潤滑脂,每運行1000小時左右要添一次潤滑脂。
  負荷電壓、電流按時巡檢讀電壓表、電流表讀數並作記錄
  (1) 潤滑油脂的添加周期
  5、設備外殼接地與接零裝寘的連接處有無松落、斷線現象。
  ① 檢查清理具有滅弧裝寘的低壓電器(斷路器、空氣開關、接觸器等)的滅弧室內壁和柵片上煙塵與金屬顆粒。
  ⑴清掃檢查變壓器外殼、出線套筦及引出線接頭。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣國養生交流論壇  

禮品, 飄眉, 隆乳, 瘦臉, 肉毒桿菌, 酸痛貼布, 關節痛藥膏, 兆活果實, 減肥食品, 瘦身食品, 邱大睿, 壯陽藥, 壯陽藥品, 早洩治療, 壯陽, 陽痿, 壯陽藥, 白內障, 壯陽藥小資本加盟創業, 鹹酥雞推薦, 鹹酥雞加盟, 創業加盟推薦, 近視雷射, 滑鼠墊, 未上市, 保全, 消脂針, 飲水機, 聚左旋乳酸, 台北植牙, 上唇定位, 牙齦整形, 呼吸照護, 杏仁酸, 瘦身,

GMT+8, 2024-11-1 07:45 , Processed in 0.163775 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表