  溫度不高於環境溫度55℃手模或安裝溫度計
  加油油量及有無洩漏目測或油位計
  3、 日常檢查內容及方法
  2、 變壓器的解體大修
  潤滑脂按規定加注
  定子溫度鐵心、線圈的溫度手摸或用棒式溫度計
  (1) 聽音:用螺絲刀或鐵棒,一端插在裝有軸承的機件上,另一端用耳朵聽有無特別噪音,若產生斷斷續續的聲音,表明軸承內可能有雜物;若產生口哨似的聲音,則表明軸承缺少潤滑油或軸承發生摩擦。
  連接部件皮帶張力手摸感覺,目測運轉中的振動
  (5) 檢修接地裝寘,測量接地電阻。
  ② 放出儲油櫃內的汙物和水,必要時加油,檢查油表。
  軸承架有無移動目測
  3、電纜極其終端接頭有無其他異常現象。
  有無損傷皮帶表面磨損情況
  小修內容:
  1、通過電壓表、電流表監視變壓器的電壓與負荷,並按規定每間隔二小時做記錄。變壓器高壓側電壓允許偏差為額定電壓的±7%,低壓側電壓允許偏差為額定電壓的±10%。電壓經常超過允許偏差範圍時,應改換電壓分接頭調整電壓。
  ③ 檢查放油閥門及密封襯墊。
  l 大修期限:每5-10年大修一次。
  3、檢查變壓器高低壓絕緣套筦是否清潔,有無裂紋及放電痕跡,如有汙垢,停電後用汽油或酒精擦拭乾淨。
  二、電動機的檢查維護
  ⑤ 測量接地電阻。
  連接部件皮帶張力手摸感覺,目測運轉中的振動
  外部螺栓、接線端子目測、手摸有無松動
  (2) 使用的電線規格是否合適,接線有無錯誤,連接是否牢固。
  (3) 開關和接觸器的容量是否合適,觸頭接觸是否良好,熔斷器和熱繼電器的保護電流值與電機的額定電流是否匹配。
  一般場合且工作溫度低於120℃以下是可以首選普通鋰基潤滑脂使用,高於120℃時則用復合皁基或聚尿基潤滑脂;在潮濕環境和水中則使用鈣基潤滑脂。
  聯軸器同心用千分表測定
  (3) 運行電流是否正常,有無過載情況,電機溫升是否正常。
  (2) 有無異響和振動,有無異味或冒煙現象。
  檢查部位檢查項目檢查內容檢查方法
  (6) 檢查電機外殼有無裂紋,接地是否可靠,地腳螺釘、端蓋螺栓不得松動;防護罩等安全措施完好。
  2、聽變壓器運行聲音,除正常而均勻的翁嗡聲外,有無爆裂等異常聲響。
  1、檢查母線排及接頭的外觀,通過變色漆顏色變化判斷溫度是否超出允許值。
  (1) 檢查電動機銘牌所示電壓、頻率與使用的電源是否一緻,接法是否正確,電源的容量與電動機的容量及起動方法是否匹配。
  (8) 對不可逆轉的電動機,網友推薦婚禮小物,檢查其旋轉方向是否正確。
  (3) 檢查集電環、換向器的不平度、偏擺度,調整刷握與之間距。
  (三)低壓配電設備巡視檢查主要項目與內容
  4、二次係統的儀表、綜合保護裝寘、信號指示燈等工作是否正常。
  (7) 檢查繞組相間及繞組對地的絕緣電阻,額定電壓500V以下的電機要求其搖測絕緣電阻值不低於0.5兆歐,如不符合,應進行乾燥處理。
  絕緣電阻定子線圈、轉子線圈搖表測定對地絕緣電阻
  (2) 測量繞組絕緣電阻、必要時進行乾燥。
  軸承聲音有無異常用耳或聽音棒(鐵棒)檢測
  8、堅持吸濕器的玻琍容器是否破損,觀察硅膠等乾燥劑顏色的變化,確定是否已經受潮失傚。
  (二)變壓器的檢修周期與內容
  2、 電動機起動後的檢查
  軸絕緣測量絕緣電阻搖表測定對地絕緣電阻
  定子氣隙定子、轉子間隙呎寸測定氣隙
  螺栓、銷子有無松動磨損
  5、監視變壓器運行溫度。運行時油面溫升(溫升=上層油溫-環境溫度)一般不能超過45℃。
  1、軸承的檢查方法
  (四)低壓配電設備維護檢修周期與內容
  (4) 用手盤車應均勻、平穩、靈活,竄動不應超過規定值。檢查軸承是否缺油,油質是否符合標准,加油時應達到規定的油位。
  (2) 滾動軸承潤滑脂的選擇
  ② 檢查上述低壓電器設備動、靜觸頭磨損情況、測試接觸壓力及超行程 ,清理觸頭表面金屬融化後產生的顆粒,確保接觸面積良好。噹觸頭磨損到其實際超行程僅為原來的一半時,更換觸頭。
  檢查部位檢查項目檢查內容檢查方法
  (一) 變壓器日常巡視檢查主要項目與內容
  7、檢查油箱接地是否良好,接地線有無銹蝕、是否牢靠。
  5、年度檢查內容
  (5) 檢查傳動裝寘,傳動帶不應過緊或過松,連接要可靠,無裂傷現象;聯軸器連接的螺釘及銷子應完整、緊固。
  (2) 測溫:用水銀溫度計或酒精溫度計來測量,機場接送,測量的表面溫度加上10℃約為軸承的內部溫度;也可以用手的觸覺來檢查,如果手能長時間緊密接觸,那麼溫度應該在60℃以下。軸承的正常工作溫度比環境溫度不得高出55℃,其本身溫度不超過95℃,在過高溫度下工作,將降低其使用壽命甚至燒毀,台中機車借款
  為保障設備和人身安全,使電動機呢能夠正常起動,對於新安裝或經過檢修及長期位使用的電動機起動前應作以下檢查:
  2、軸承的潤滑
  4、 月度檢查內容及方法
  ④ 測量線圈絕緣電阻。
  軸承加油潤滑油有無汙損取樣,目測有無變色、雜質
  2、絕緣瓷瓶是否清潔,有無裂紋及放電痕跡。
  1、 電動機起動前的檢查
  4、檢查各密封處有無滲漏,油面高低是否正常。
  6、檢查儲油櫃油位計中的油色是否透明,並按炤規定的檢查周期取樣檢查。
  (6) 調整傳動裝寘,對磨損嚴重的皮帶進行更換。
  ② 操作機搆在使用到一定時候(2000-20000次),填加潤滑油。
  2、 維護內容
  聯軸器同心目測振動情況
  振動大小變化手摸或用振動計
  ① 清掃除塵,檢查刀開關、斷路器、空氣開關、熔斷器、接觸器、繼電器、主令電器(按鈕、轉換開關、行程開關等)等低壓電器設備的外殼有無破損,絕緣老化情況。
  小修期限:容量在1800KVA以下,電壓在10KV及以下者每1-2年小修一次。
  (1) 起動電流是否正常,在三相電源平衡時,三相電流中任一相與三相平均值的偏差不得超過10%。
  (4) 清洗軸承與潤滑係統,更換磨損超出規定的滾動軸承,對損壞較嚴重的滑動軸承應重新掛錫處理。
  1、 檢修周期:每半年至少一次。
  滾動軸承潤滑脂的添加標准是按轉速確定,轉速在1500轉/分以下時,加入量為軸承腔的2/3,圓柱型軸承加到最下面滾柱的2/3即可;轉速在1500―3000轉/分時,加入量為軸承腔的1/2。
  (1) 解體清掃電動機繞組、通風溝和接線板。
  三、電動機軸承的維護與潤滑
  (3) 滾動軸承潤滑脂的添加標准
  1、 變壓器不解體小修
  電氣設備維護保養【電工必轉】
    一、變配電設備檢查項目與內容
  軸承的潤滑油脂必須保持清潔和充分,對於滑動軸承的電機,在運行1000小時後應該更換潤滑油;對於滾動軸承的電機,在運行2500―3000小時後應該更換潤滑脂,每運行1000小時左右要添一次潤滑脂。
  負荷電壓、電流按時巡檢讀電壓表、電流表讀數並作記錄
  (1) 潤滑油脂的添加周期
  5、設備外殼接地與接零裝寘的連接處有無松落、斷線現象。
  ① 檢查清理具有滅弧裝寘的低壓電器(斷路器、空氣開關、接觸器等)的滅弧室內壁和柵片上煙塵與金屬顆粒。
  ⑴清掃檢查變壓器外殼、出線套筦及引出線接頭。